打印

[求助] 域控制器时间同步的问题

0

域控制器时间同步的问题

我们公司有两个DC,DC-001是主域控制器(它拥架构主机、域命名主机和RID master三种角色)DC-002是辅助域控制器(它拥有PDC和基础结构主机两种角色)。现在我把这两个DC都配置成同time.windows.com,0x1微软时间服务器同步。但是在事件日事里面出现了以下问题。
类型: 信息
来源: W32Time
类别: 无
事件 ID: 38
计算机: ComputerName
描述: 时间提供程序 NtpClient 不能访问,或当前正在从 NTP_server_IP_Address 接收无效的时间数据。有关更多信息,请参阅在 http://support.microsoft.com 的帮助和支持中心。
类型: 警告
来源: W32Time
类别: 无
事件 ID: 47
计算机: ComputerName
描述: 时间提供程序 NtpClient: 在尝试联系它 8 次以后没有收到来自手动配置的对等端 NTP_server_IP_Address 的有效响应。此对等端将不再被作为时间源,并且 NtpClient 将尝试用此 DNS 名称发现一个新的对等端。有关更多信息,请参阅在 http://support.microsoft.com 的帮助和支持中心。
类型: 错误
来源: W32Time
类别: 无
事件 ID: 29
计算机: ComputerName
描述: 时间提供程序 NtpClient 被配置为从一个或多个时间源获得时间,但是当前这些源没有一个是可以访问的。在 15 分钟内不会进行联系时间源的尝试。NtpClient 没有一个能够提供准确时间的时间源。有关更多信息,请参阅在 http://support.microsoft.com 的帮助和支持中心。
补允:以前DC-001拥有PDC的角色,那是我也是把它配置成同time.windows.com,0x1微软时间服务器同步,但是也出现以前问题!
小弟也有做过实验,发现新装的DC你把它配置成同外部时间源同步的话,它也会出现以上问题。还请高手指点。

TOP

0
小弟是用下面的方法配置 DC-001和DC-002的外部时间源的:
配置 Windows 时间服务以使用外部时间源
要将内部时间服务器配置为与外部时间源同步,请按照下列步骤操作:1. 将服务器类型更改为 NTP。为此,请按照下列步骤操作:a.  单击“开始”,单击“运行”,键入 regedit,然后单击“确定”。
b.  找到并单击下面的注册表子项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
c.  在右窗格中,右键单击“Type”,然后单击“修改”。
d.  在“编辑值”的“数值数据”框中键入 NTP,然后单击“确定”。

2. 将 AnnounceFlags 设置为 5。为此,请按照下列步骤操作:a.  找到并单击下面的注册表子项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
b.  在右窗格中,右键单击“AnnounceFlags”,然后单击“修改”。
c.  在“编辑 DWORD 值”的“数值数据”框中键入 5,然后单击“确定”。

3. 启用 NTPServer。为此,请按照下列步骤操作:a.  找到并单击下面的注册表子项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
b.  在右窗格中,右键单击“Enabled”,然后单击“修改”。
c.  在“编辑 DWORD 值”的“数值数据”框中键入 1,然后单击“确定”。

4. 指定时间源。为此,请按照下列步骤操作:a.  找到并单击下面的注册表子项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\NtpServer
b.  在右窗格中,右键单击“NtpServer”,然后单击“修改”。
c.  在“编辑值”的“数值数据”框中键入 Peers,然后单击“确定”。

注意:Peers 是一个占位符,应替换为您的计算机从中获取时间戳的对等端列表(以空格分隔)。列出的每个 DNS 名称都必须是唯一的。必须在每个 DNS 名称后面附加 ,0x1。如果不在每个 DNS 名称后面附加 ,0x1,则在步骤 5 中所做的更改将不会生效。

5. 选择轮询间隔。为此,请按照下列步骤操作:a.  找到并单击下面的注册表子项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
b.  在右窗格中,右键单击“SpecialPollInterval”,然后单击“修改”。
c.  在“编辑 DWORD 值”的“数值数据”框中键入 TimeInSeconds,然后单击“确定”。

注意:TimeInSeconds 是一个占位符,应替换为您希望各次轮询之间的间隔秒数。建议值为 900(十进制)。该值将时间服务器配置为每隔 15 分钟轮询一次。

6. 配置时间校准设置。为此,请按照下列步骤操作:a.  找到并单击下面的注册表子项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
b.  在右窗格中,右键单击“MaxPosPhaseCorrection”,然后单击“修改”。
c.  在“编辑 DWORD 值”的“基数”框中单击以选择“十进制”。
d.  在“编辑 DWORD 值”的“数值数据”框中键入 TimeInSeconds,然后单击“确定”。

注意:TimeInSeconds 是一个占位符,应替换为适当的值,如 1 小时 (3600) 或 30 分钟 (1800)。您选择的值将因轮询间隔、网络状况和外部时间源而异。  
e.  找到并单击下面的注册表子项:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection  
f.  在右窗格中,右键单击“MaxNegPhaseCorrection”,然后单击“修改”。
g.  在“编辑 DWORD 值”的“基数”框中单击以选择“十进制”。
h.  在“编辑 DWORD 值”的“数值数据”框中键入 TimeInSeconds,然后单击“确定”。

注意:TimeInSeconds 是一个占位符,应替换为适当的值,如 1 小时 (3600) 或 30 分钟 (1800)。您选择的值将因轮询间隔、网络状况和外部时间源而异。  

7. 退出注册表编辑器。
8. 在命令提示符处,键入以下命令以重新启动 Windows 时间服务,然后按 Enter:
net stop w32time && net start w32time

有人可能会说那你把它配置 成Windows 时间服务同内部硬件时钟同步啊!我也试过了,还是会有问题。看到那些错误真是烦人呀,还请高手指点。

TOP

0
日期与时间属性——INTERNET时间——自动与INTERNET时间服务器同步(S)
勾掉```
反正我是这么办的

TOP

0
上面的大哥呀,这时域的环境啦,根本就没有你说的那个选项.不过还是多少帮助.期待高手帮忙呀.

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-3-19 22:59